Debat sobre l'aplicació de llums d'emergència contra incendis als edificis

Font: Xarxa mundial de seguretat de la Xina

La il·luminació d'emergència contra incendis és una part important dels components i accessoris de protecció contra incendis de la construcció, com ara la il·luminació d'emergència contra incendis i els llums de senyals d'emergència contra incendis, també coneguts com a il·luminació d'emergència contra incendis i senyals d'evacuació.La seva funció principal és garantir l'evacuació segura del personal, la persistència del treball en llocs especials i les operacions d'extinció d'incendis i rescat quan el sistema d'il·luminació normal ja no pot proporcionar il·luminació en cas d'incendi.El requisit bàsic és que les persones de l'edifici puguin identificar fàcilment la ubicació de la sortida d'emergència i la ruta d'evacuació especificada amb l'ajuda d'una determinada il·luminació independentment de qualsevol part pública.

Un gran nombre de casos d'incendi mostren que, a causa de la configuració no raonable de les instal·lacions d'evacuació de seguretat o una mala evacuació als edificis públics, el personal no pot trobar ni identificar correctament la ubicació de la sortida d'emergència en el foc, que és una de les principals causes de masses. accidents d'incendi amb morts i ferits.Per tant, hem de donar una gran importància a si les làmpades d'emergència contra incendis poden exercir el seu paper degut en el foc.Combinat amb la pràctica de molts anys de treball i d'acord amb les disposicions pertinents del codi per al disseny de protecció contra incendis d'edificis (GB50016-2006) (en endavant, el codi de construcció), l'autor parla sobre les seves pròpies opinions sobre l'aplicació de llums d'emergència contra incendis als edificis.

1、 Configuració de la gamma de llums d'emergència contra incendis.

L'article 11.3.1 de les normes de construcció estableix que les següents parts d'edificis civils, fàbriques i magatzems de classe C, excepte edificis residencials, han d'estar equipades amb llums d'enllumenat d'emergència contra incendis:

1. Escala tancada, escala a prova de fum i la seva habitació davantera, habitació davantera de la sala de l'ascensor d'incendis o habitació davantera compartida;
2. Sala de control d'incendis, sala de bombes d'incendis, sala de generadors d'autoprovisió, sala de distribució d'energia, sala de control de fums i d'extracció de fums i altres habitacions que encara necessiten funcionar amb normalitat en cas d'incendi;
3. Auditori, sala d'exposicions, sala d'activitats, sala polivalent i restaurant amb una superfície de construcció de més de 400m2, i estudi amb una superfície de construcció de més de 200m2;
4. Edificis subterranis i semisoterranis o sales d'activitats públiques en soterranis i semisoterranis amb una superfície construïda superior a 300 m2;
5. Passarel·les d'evacuació en edificis públics.

L'article 11.3.4 de la normativa d'obres estableix que els edificis públics, les plantes de gran alçada (magatzems) i les plantes de classe A, B i C han d'estar equipades amb senyals lleugers d'evacuació al llarg de les passarel·les d'evacuació i sortides d'emergència i directament sobre les portes d'evacuació de llocs densament poblats.

L'article 11.3.5 de les normes d'obra estableix que els edificis o llocs següents estaran dotats de senyals d'indicació lleugera d'evacuació o senyalització d'evacuació d'emmagatzematge lleugers que puguin mantenir la continuïtat visual en el terreny de les passarel·les d'evacuació i vies principals d'evacuació:

1. Edificis d'exposició amb una superfície total de construcció de més de 8000m2;
2. Botigues sobre terra amb una superfície total de construcció de més de 5000m2;
3. Botigues soterrades i semisoterrades amb una superfície total de construcció de més de 500m2;
4. Espais d'animació, projecció i entreteniment de cançons i danses;
5. Cinemes i teatres de més de 1500 localitats i gimnasos, auditoris o auditoris de més de 3000 localitats.

El codi de construcció enumera la configuració de llums d'emergència contra incendis com a capítol separat per a una especificació completa.En comparació amb el codi original per al disseny de protecció contra incendis d'edificis (gbj16-87), amplia significativament l'àmbit de configuració de les làmpades d'emergència contra incendis i destaca la configuració obligatòria de les làmpades de senyalització d'emergència contra incendis.Per exemple, s'estipula que els llums d'emergència contra incendis s'han d'instal·lar a les parts especificades d'edificis civils ordinaris (excepte edificis residencials) i planta (magatzem), edificis públics, plantes de gran alçada (magatzem) Excepte per a les classes D i E, la Les passarel·les d'evacuació, les sortides d'emergència, les portes d'evacuació i altres parts de la planta s'han d'establir amb senyals lleugers d'indicació d'evacuació, i els edificis amb una certa escala, com ara edificis públics, botigues subterrànies (semi-subterranies) i llocs de projecció d'entreteniment i entreteniment de cançons i balls. s'ha d'afegir amb llum a terra o senyals d'evacuació d'emmagatzematge de llum.

Tanmateix, actualment, moltes unitats de disseny no entenen prou l'especificació, implementen l'estàndard de manera laxa i redueixen el disseny estàndard sense autorització.Sovint només presten atenció al disseny de llums d'emergència contra incendis en llocs densament poblats i grans edificis públics.Per a plantes industrials de diverses plantes (magatzems) i edificis públics ordinaris, els llums d'emergència contra incendis no estan dissenyats, especialment per afegir llums de terra o senyals d'evacuació d'emmagatzematge de llum, que no es poden implementar estrictament.Creuen que no importa si estan configurats o no.Quan es va revisar el disseny de protecció contra incendis, el personal de construcció i revisió d'algunes institucions de supervisió de protecció contra incendis no va controlar estrictament a causa del malentès en la comprensió i la diferència en la comprensió de l'especificació, cosa que va provocar la fallada o la configuració inadequada de les làmpades d'emergència contra incendis en molts. projectes, resultant en el perill d'incendi "congènit" ocult del projecte.

Per tant, la unitat de disseny i l'organització de supervisió d'incendis haurien de donar una gran importància al disseny de llums d'emergència contra incendis, organitzar el personal per reforçar l'estudi i la comprensió de les especificacions, reforçar la publicitat i la implementació de les especificacions i millorar el nivell teòric.Només quan el disseny està al seu lloc i l'auditoria està estrictament controlada, podem assegurar-nos que les làmpades d'emergència contra incendis juguen el seu paper degut en el foc.

2, Mode d'alimentació de llums d'emergència contra incendis.
L'article 11.1.4 de les normes de construcció estableix que * * s'ha d'adoptar un circuit d'alimentació per als equips elèctrics contra incendis.Quan es tallin la producció i l'electricitat domèstica, es garantirà l'electricitat contra incendis.

Actualment, els llums d'emergència contra incendis solen adoptar dos modes d'alimentació: un és el tipus de control independent amb la seva pròpia font d'alimentació.És a dir, la font d'alimentació normal es connecta des del circuit d'alimentació d'il·luminació normal de 220 V i la bateria del llum d'emergència es carrega en hores normals.

Quan es talla l'alimentació normal, la font d'alimentació en espera (bateria) subministrarà energia automàticament.Aquest tipus de llum té els avantatges d'una petita inversió i una instal·lació còmoda;L'altre és la font d'alimentació centralitzada i el tipus de control centralitzat.És a dir, no hi ha font d'alimentació independent als llums d'emergència.Quan es talla la font d'alimentació d'il·luminació normal, s'alimentarà amb el sistema d'alimentació centralitzat.Aquest tipus de llum és convenient per a la gestió centralitzada i té una bona fiabilitat del sistema.En seleccionar el mode d'alimentació de les làmpades d'il·luminació d'emergència, s'ha de seleccionar raonablement segons la situació específica.

En termes generals, per a llocs petits i projectes de decoració secundaris, es pot seleccionar el tipus de control independent amb la seva pròpia font d'alimentació.Per a projectes nous o amb sala de control d'incendis, s'ha de seleccionar en la mesura del possible l'alimentació centralitzada i el tipus de control centralitzat.

En la supervisió i inspecció diària, es troba que s'utilitza habitualment en llums d'emergència d'incendis de control independent de potència autònoma.Cada làmpada d'aquesta forma té un gran nombre de components electrònics com ara transformació de tensió, estabilització de tensió, càrrega, inversor i bateria.La bateria s'ha de carregar i descarregar quan el llum d'emergència està en ús, manteniment i fallada.Per exemple, la il·luminació comuna i els llums d'emergència contra incendis adopten el mateix circuit, de manera que els llums d'emergència contra incendis sovint es troben en estat de càrrega i descàrrega, provoca una gran pèrdua de la bateria, accelera el desballestament de la bateria del llum d'emergència i seriosament. afecta la vida útil del llum.Durant la inspecció d'alguns llocs, els supervisors d'incendis sovint van trobar infraccions de lluita contra incendis "habituals" que el sistema d'il·luminació d'emergència no pot funcionar amb normalitat, la majoria de les quals són causades per una fallada del circuit d'alimentació de les làmpades d'emergència contra incendis.

Per tant, en revisar l'esquema elèctric, l'organització de supervisió d'incendis ha de prestar molta atenció a si s'adopta el circuit d'alimentació per a les làmpades d'emergència d'incendi.

3, Col·locació de línies i selecció de cables de llums d'emergència contra incendis.

L'article 11.1.6 del Reglament de construcció estableix que la línia de distribució d'equips elèctrics d'extinció d'incendis ha de satisfer les necessitats de subministrament continu en cas d'incendi, i la seva col·locació ha de complir les disposicions següents:

1. En cas de col·locació oculta, s'ha de col·locar a través de la canonada i en l'estructura no combustible, i el gruix de la capa protectora no ha de ser inferior a 3 cm.En cas de col·locació oberta (inclosa la col·locació al sostre), ha de passar per tubs metàl·lics o tubs metàl·lics tancats i s'han de prendre mesures de protecció contra incendis;
2. Quan s'utilitzen cables ignífugs o ignífugs, no es poden prendre mesures de protecció contra incendis per a la col·locació en pous de cables i rases de cables;
3. Quan s'utilitzen cables incombustibles amb aïllament mineral, es poden col·locar directament a l'aire lliure;
4. S'ha de col·locar separadament d'altres línies de distribució;Quan es col·loca a la mateixa rasa del pou, s'ha de disposar a banda i banda de la rasa del pou respectivament.

Els llums d'emergència contra incendis s'utilitzen àmpliament en la disposició de l'edifici, que bàsicament inclou totes les parts públiques de l'edifici.Si la canonada no està col·locada, és molt fàcil provocar circuits oberts, curtcircuits i fuites de línies elèctriques al foc, cosa que no només farà que les làmpades d'emergència tinguin el seu paper, sinó que també provocaran altres desastres i accidents.Els llums d'emergència amb font d'alimentació centralitzada tenen requisits més alts a la línia, ja que la font d'alimentació d'aquestes làmpades d'emergència està connectada des de la línia principal del quadre de distribució.Mentre una part de la línia principal estigui danyada o les làmpades es facin curtcircuits, es danyaran totes les làmpades d'emergència de tota la línia.

En la inspecció d'incendis i l'acceptació d'alguns projectes, sovint es troba que quan s'oculten les línies de llums d'emergència contra incendis, el gruix de la capa protectora no pot complir els requisits, no es prenen mesures de prevenció d'incendis quan estan exposats, els cables Utilitzeu cables revestits normals o cables de nucli d'alumini, i no hi ha rosques de canonades ni canals metàl·lics tancats per protegir-los.Fins i tot si es prenen les mesures de protecció contra incendis especificades, les mànegues, les caixes de connexió i els connectors introduïts a les làmpades no es poden protegir eficaçment, ni tan sols exposar-se a l'exterior.Algunes làmpades d'emergència contra incendis estan connectades directament a l'endoll i a la línia de llums d'il·luminació normal darrere de l'interruptor.Aquests mètodes no estàndards de col·locació de línies i instal·lació de làmpades són habituals en els projectes de decoració i reconstrucció d'alguns petits llocs públics, i el dany causat per ells també és extremadament dolent.

Per tant, hem de complir estrictament les especificacions i regulacions nacionals pertinents, reforçar la protecció i la selecció de cables de la línia de distribució de llums d'emergència contra incendis, comprar i utilitzar estrictament productes, cables i cables que compleixin les normes nacionals i fer un bon treball en la protecció contra incendis de la línia de distribució.

4, Eficàcia i disposició dels llums d'emergència contra incendis.

L'article 11.3.2 de les normes de construcció estableix que la il·luminació de les làmpades d'enllumenat d'emergència contra incendis als edificis ha de complir els requisits següents:
1. La il·luminació de baix nivell del terra de la passarel·la d'evacuació no ha de ser inferior a 0,5 lx;
2. La il·luminació del sòl baix nivell en llocs densament poblats no ha de ser inferior a 1LX;
3. La il·luminació del nivell baix de l'escala no ha de ser inferior a 5lx;
4. La il·luminació d'emergència d'incendis de la sala de control d'incendis, la sala de bombes d'incendis, la sala de generadors d'autoprovisió, la sala de distribució d'energia, la sala de control de fums i d'escapament de fums i altres habitacions que encara necessiten funcionar amb normalitat en cas d'incendi encara han de garantir la il·luminació normal. il·luminació.

L'article 11.3.3 de la normativa d'obra estableix que els llums d'emergència contra incendis s'han de col·locar a la part superior de la paret, al sostre o a la part superior de la sortida.

L'article 11.3.4 de les normes d'obra estableix que la col·locació de senyals lluminoses d'indicació d'evacuació s'ajustarà a les disposicions següents:
1. La "sortida d'emergència" s'utilitzarà com a senyal d'indicació directament a sobre de la sortida d'emergència i la porta d'evacuació;

2. Els rètols lluminosos d'indicació d'evacuació col·locats al llarg de la passarel·la d'evacuació s'han de col·locar a la paret per sota d'1 m del terra de la passarel·la d'evacuació i la seva cantonada, i l'espaiat dels rètols lluminosos d'indicació d'evacuació no ha de ser superior a 20 m.Per a la passarel·la de bosses, no ha de ser superior a 10 m, i a la zona de la cantonada de la passarel·la, no ha de ser superior a 1 m.Els llums de senyalització d'emergència col·locats a terra han de garantir un angle de visió continu i l'espaiat no ha de ser superior a 5 m.

En l'actualitat, sovint apareixen els cinc problemes següents en l'eficiència i la disposició de les làmpades d'emergència contra incendis: en primer lloc, els llums d'emergència contra incendis s'han d'establir a les parts rellevants que no s'estableixen;En segon lloc, la posició de les làmpades d'il·luminació d'emergència contra incendis és massa baixa, el nombre és insuficient i la il·luminació no pot complir els requisits de les especificacions;En tercer lloc, els llums de senyal d'emergència contra incendis instal·lats a la passarel·la d'evacuació no s'instal·len a la paret per sota d'1 m, la posició d'instal·lació és massa alta i l'espai és massa gran, que supera l'espai de 20 m requerit per l'especificació, especialment a la passarel·la de la bossa. i la zona de la cantonada de la passarel·la, el nombre de llums és insuficient i l'espai és massa gran;En quart lloc, el senyal d'emergència d'incendi indica la direcció incorrecta i no pot indicar correctament la direcció d'evacuació;En cinquè lloc, no s'han d'instal·lar els senyals d'enllumenat del sòl ni d'evacuació de l'emmagatzematge de llum, o bé, encara que estiguin fixats, no poden garantir la continuïtat visual.

Per evitar l'existència dels problemes anteriors, l'organització de supervisió d'incendis ha de reforçar la supervisió i inspecció del lloc de construcció, trobar problemes a temps i aturar la construcció il·legal.Al mateix temps, cal comprovar estrictament l'acceptació per assegurar-se que l'eficàcia de les làmpades d'emergència contra incendis compleix la norma i estan disposades al seu lloc.

5, qualitat del producte de llums d'emergència contra incendis.
El 2007, la província va dur a terme la supervisió i la inspecció aleatòria dels productes de lluita contra incendis.Es van seleccionar un total de 19 lots de productes d'il·luminació d'emergència contra incendis i només es van qualificar 4 lots de productes i la taxa de mostreig qualificat va ser només del 21%.Els resultats de la comprovació puntual mostren que els productes d'il·luminació d'emergència contra incendis tenen principalment els problemes següents: primer, l'ús de bateries no compleix els requisits estàndard.Per exemple: bateria de plom-àcid, tres sense bateries o incompatible amb la bateria d'inspecció de certificació;En segon lloc, la capacitat de la bateria és baixa i el temps d'emergència no està a l'altura;En tercer lloc, els circuits de protecció de sobrecàrrega i descàrrega no tenen el seu paper.Això es deu principalment al fet que alguns fabricants modifiquen els circuits dels productes acabats sense permís per reduir costos, i simplifiquen o no configuren els circuits de protecció de sobrecàrrega i descàrrega;En quart lloc, la brillantor de la superfície en estat d'emergència no pot complir els requisits estàndard, la brillantor és desigual i la bretxa és massa gran.

Les normes nacionals de senyalització de seguretat contra incendis gb13495 i llums d'emergència contra incendis GB17945 han establert disposicions clares sobre els paràmetres tècnics, el rendiment dels components, les especificacions i els models de les làmpades d'emergència contra incendis.Actualment, algunes de les làmpades d'emergència contra incendis produïdes i venudes al mercat no compleixen els requisits d'accés al mercat i no han obtingut l'informe nacional d'inspecció de tipus corresponent.Alguns productes no compleixen els estàndards en termes de consistència del producte i alguns productes no superen la prova de rendiment.Alguns productors il·legals, venedors i fins i tot informes d'inspecció falsos produeixen i venen productes falsos i de mala qualitat o productes de mala qualitat, pertorbant seriosament el mercat de productes contra incendis.

Per tant, l'organització de supervisió d'incendis, d'acord amb les disposicions pertinents de la llei de protecció contra incendis i la llei de qualitat del producte, reforçarà la supervisió i la inspecció aleatòria de la qualitat del producte de les làmpades d'emergència contra incendis, investigarà seriosament i tractarà els comportaments de producció i vendes il·legals. mitjançant la inspecció aleatòria del mercat i la inspecció in situ, per purificar el mercat de productes contra incendis.